실험보고서 - 계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정(測定) 방법설계
페이지 정보
작성일 19-12-14 21:38
본문
Download : 실험보고서 - 계측장비 및 교류전원의.hwp
다.
․ 220V 소켓: 값이 측정되지 않았다.
-> 위의 단자와 접지사이의 전압이 103V이고, 아래의 단자와 접지사이의 전압도 103V 이므로 총 전압은 두 전압을 더한 206V이다.
레포트 > 자연과학계열
-> 위의 단자와 접지사이의 전압은 102.3V이고, 아래의 단자와 접지사이의 전압은 0.2V 이므로 총 전압은 두 전압을 더한 102.5V이다.
Download : 실험보고서 - 계측장비 및 교류전원의.hwp( 12 )
2.1 벽면 또는 實驗대의 110V, 220V 소켓(콘센트와 같은 것이다)에 접지단자가 있으면 두 소켓의 접지단자 사이의 저항을 측정하여 기록하라. 또 하나의 소켓에서 접지를 포함한 단자 사이의 전압을 측정하여 기록하라. 이 값들로부터 實驗 벽면 속의 배선 상태를 유추하고 그려서 제출하라.
설명
함수발생기는 주파수가 다른 신호를 출력할 수 있으며 AC와 DC를 각각, 또는 동시에 출력할 수 있다.
1) 저항측정
2) 전압측정
회로실험에서 가장 많이 사용되는 오실로스코프와 함수발생기의 사용법을 여러 가지 실험을 통해서 알아보았다.
․ 220V 소켓: 206V
계측장비,교류전원의 접지상태의 측정방법설계,교류전원의 접지상태
실험보고서 - 계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정(測定) 방법설계
2. 설계실습 내용 및 分析(분석)
오실로스코프는 함수발생기에서 발생되는 이런 출력들을 측정할 수 있다 또 오실로스코프의 TRIGGER MODE, SLOPE, INVERT, ADD 등의 사용법과 X-Y모드 의미를 實驗을 통해 알아보았다.
․ 110V 소켓: 102.5V
순서





․ 110V 소켓: 0.18 -> 이 값은 거의 0에 가까운 값으로 實驗실 단자의 접지단자들이 서로 연결되어 있음을 알 수 있다
회로실험에서 가장 많이 사용되는 오실로스코프와 함수발생기의 사용법을 여러 가지 실험을 통해서 알아보았다. 함수발생기는 주파수가 다른 신호를 출력할 수 있으며 AC와 DC를 각각, 또는 동시에 출력할 수 있다.