Active filter
1. 구현 회로 및 입?출력 파형
① Low Pass Filter : 저항 100k, 10k 일 때
저항 100k일 때
차단 주파수 f = = 11.25
저항 10k일 때
차단 주파수 f = = 112.52
② High Pass Filter
20k 일 때
차단 주파수 f = = 79.58
200k 일 때
차단 주파수 f = = 7.96
커패시터 하나 없앴을 때
2. experiment(실험) 고찰
저주파 통과 필터는 위에 RC회로의 C에서 출력할 때이다.
high pass filter에서 저항값을 200k로 했을 때 차단주파수 값이
시뮬레이션은 11.2Hz이고 손으로 계산한 값은 7.96Hz였다. PSpice 시뮬레이션 계산값은 112.7Hz가 나온다.
Low Pass Filter 회로에서
입력전압 는 1V이기 때문에 출력전압 는 전달함수 와 같다.
저주파 통과 필터는 직류(dc)부터 차단주파수까지 통과하도록 설계된다된다.
PSpice 값과 손으로 계산한 값은 복소 페이저를 고려하지 않은 듯 하다.
이 때 전달함수는
는 차단 주파수이고, 이 되는 것이 필터의 속성 이다.
오실로스코프로 측정(測定) 한 값은 복소 페이저 값이 더해져서 그런지
15.52Hz 가 나왔다.
앞에 커패시터를 빼니 시뮬레이션 값이 7.96Hz가 나왔다.
오실로스코프로 측정(測定) 한 값은 복소 페이저 값이 더해져서 그런지
15.52Hz 가 나왔다.
즉 차단주파수 는 159Hz이다.
high pass filter에서 저항값을 200k로 했을 때 차단주파수 값이
시뮬레이션은 11.2Hz이고 손으로 계산한 값은 7.96Hz였다.
능동필터,공학기술,레포트
능동필터 , 능동필터 결과보고서공학기술레포트 , 능동필터
설명
1. 구현 회로 및 입∙출력 파형
① Low Pass Filter : 저항 100k, 10k 일 때
고주파 통과 필터는 차단주파수 이상의 주파수로 통과하도록 설계된다된다.
차단주파수는 전달함수 H가 최대치의 70.71%로 될 때의 주파수이고
이때 전력은 최대값의 반이 된다된다.
앞에 커패시터를 빼니 시뮬레이션 값이 7.96Hz가 나왔다.
…(省略)
Download : 능동필터_결과보고서.hwp( 71 )
능동필터
순서






능동필터 결과보고서
레포트/공학기술
다.
고주파 통과 필터는 차단주파수 이상의 주파수로 통과하도록 설계된다된다.
오실로스코프로 측정(測定) 해보면 (첨두치)이 0.707V가 될 때 주파수 f는 159Hz이다.